Cześć!

 

Mam taki stan sieci:

#1 szafka rackowa - 2 x switch HP 48x10/100/1000 + 4xSFP (podłączonych ~70 użytkowników)

#2 szafka rackowa - 1 x switch Cisco 24x10/100/1000 brak SFP (podłączonych ~20 użytkowników)

#3 szafa rackowa - serwerownia - 10 serwerów (kontrolery domeny, router, etc)

 

Każda szafka rackowa jest w innym pomieszczeniu i obecnie wszystko jest łączone miedzią. Odległości między serwerownią a szafkami rack są rzędu 60m. Domena na Windows Server, użytkownicy wymieniają się między sobą dużymi paczkami danych i na serwerach leżą duże paczki z danymi (dane rzędu 1 do 10GB)

 

Potrzebuję Waszej inwencji twórczej jak to optymalnie połączyć światłowodem dla osiągnięcia największej wydajności i mieć duży zapas na przyszłość. W szafie #1 Stackować swiche światłowodem czy lepiej lecieć oddzielnie światłowodami bezpośrednio do serwerowni? Jaki switch kupić do serwerowni tak, żeby mieć zapas za NIC Teaming?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Do serwerowni switch agregujący, np jakiś D-Link DGS 3120-24SC. Masz w nim miedź i SFP. Ciskacza zapniesz po miedzi, a hpki po np 2 SFP w LACP. Dobrze by było jakby ten kabel miedziany miedzy serwerownią a ciskaczem był porządniejszy niż średniej klasy chinol. Możesz odrazu wcisnąć tam światło i na konwerterach przejść na miedziuche.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Dziękuje bardzo za odpowiedź, jeszcze nie pisałem, że w lokalizacji #1 dwa przełączniki HP mają L3. Widzę, że ten D-link jest L2. Czy myśląc o jakimś dalszym rozwoju i rosnącej ilości wymienianych danych do serwerowni warto dać switcha L3 czy L2?

 

Edytowano przez Szaraban (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie potrzebujesz tam switcha L3, i nie powinieneś w ogóle o tym myśleć :)

Jak wysycisz linki LACP, to będzie czas zrobić szkielet 10G.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czy w takim razie optymalną opcją będzie wpięcie switcha z szafy #2 do szafy #1 tak żeby ruch lokalny szedł wyłącznie na switchach w L3 a serwerownia osobno również do szafy #1?