Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Czerwiec 13, 2017 (edytowany) Cześć. Na sprzęcia jak poniżej rozsypał się system plików ext4. "ls" pokazywał, tak jakby katalogów nie było. "testdisk" pokazuje. że "etc" to plik a nie katalog. Zrobiłem reinstalację systemu. Na drugiej konsoli struktura katalogów oraz zajętośc dysku wyglądała w porządku, więc restart... a po restarcie system nie wstał. Po uruchomieniu z USB Live sprawdiłem i system plików znów rozsypany. Brak katalogów, tak jakby nie zostały zapisane. Ponowna reinstalacja i tym razem przed restartem zrobiłem "sync" "z palca" - dyski mieliły chwilę czasu. Gdy zgasły ich kontrolki wykonałem restart, system wstał poprawnie. Co może być przyczyną takiej sytuacji? Uszkodzony któryś z dysków? (kontroler pokazuje wszystkie jako OK :/) Uszkodzony kontroler? Jak mogę próbować znaleźć przyczynę tego wysypywanie się/nie zapisywania się danych na macierzy(ach)? Płyta: # dmidecode -t 1 # dmidecode 3.0 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 2.7 present. Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes System Information Manufacturer: Supermicro Product Name: X9DRW Version: 0123456789 Serial Number: 0123456789 UUID: 00000000-0000-0000-0000-002590E9A478 Wake-up Type: Power Switch SKU Number: To be filled by O.E.M. Family: To be filled by O.E.M. Invalid entry length (16). Fixed up to 11 Konfiguracja RAID i Cache: # /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -LDinfo -Lall -aAll Adapter 0 -- Virtual Drive Information: Virtual Drive: 0 (Target Id: 0) Name : RAID Level : Primary-6, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3 Size : 4.545 TB Physical Sector Size: 512 Logical Sector Size : 512 VD has Emulated PD : No Parity Size : 1.818 TB State : Optimal Strip Size : 256 KB Number Of Drives : 7 Span Depth : 1 Creation Date : 16-05-2014 Creation Time : 10:53:00 PM Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU Default Access Policy: Read/Write Current Access Policy: Read/Write Disk Cache Policy : Enabled Encryption Type : None PI type: No PI Is VD Cached: No Exit Code: 0x00 Kontroler: # /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -AdpAllInfo -aAll Adapter #0 ============================================================================== Versions ================ Product Name : LSI MegaRAID SAS 9271-8i Serial No : SV41418540 FW Package Build: 23.12.0-0011 Mfg. Data ================ Mfg. Date : 04/01/14 Rework Date : 00/00/00 Revision No : 10B Battery FRU : N/A Image Versions in Flash: ================ BIOS Version : 5.38.00_4.12.05.00_0x05270000 WebBIOS Version : 6.1-62-e_62-Rel Preboot CLI Version: 05.07-00:#%00011 FW Version : 3.240.05-2282 NVDATA Version : 2.1304.03-0117 Boot Block Version : 2.05.00.00-0010 BOOT Version : 07.26.13.219 BBU brak: # /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll --nolog -Adapter 0: Get BBU Status Failed. FW error description: The required hardware component is not present. Exit Code: 0x22 Edytowano Czerwiec 13, 2017 przez mariaczi (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
maniektme 99 Zgłoś post Napisano Czerwiec 29, 2017 0. Pokaż jakie masz ustawione opcje, np. poleceniem MegaCli -LDInfo -LAll -a0 -> jeśli nie masz BBU to powinienieś mieć wyłączone to MegaCli -LDSetProp NoCachedBadBBU -LALL -aALL 1. Sprawdź logi kontrolera, skoro to LSI to możesz użyć MegaCli -adpeventlog -getevents -f lsi.log -aAll -nolog 2. Upgrade FW kontrolera. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Czerwiec 30, 2017 Dzięki za zainteresowanie tematem. - Ustawienia opcji RAID i Cache podałem w poście (patrz drugi blok code). - Zebrałem logi z kontrolera. Zacząłem przeglądać ale analiza "tego śmietnika" nie jest przyjemna i przyjazna. Na szybki rzut okiem nie znalazłem aby walił błędami. - Wykonałem upgrade FW. Generalnie wydaje mi się, że jak na taki porządny kontroler to wydajność I/O (mam coprawda dyski SATA) jest kiepska. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theONE 526 Zgłoś post Napisano Czerwiec 30, 2017 A jaka masz wydajność I/O i jak testujesz? Przy długim teście zapisu i tak nie będziesz miał więcej niż dadzą dyski. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi Zgłoś post Napisano Czerwiec 30, 2017 (edytowany) Extra testów nie wykonywałem. Potrzebowałem zrobić kopię katalogu (około 1TB) na tej samej partycji. Zapuściłem rsync'a i w iotop'ie odczyty były w okolicy 6M/s natomiast I/O waity utrzymywały się na poziomie 99,9%. Choć load serwera był bardzo niski to nawet konsolę przycinało; partycja root jest osobno. Możesz podesłać link/info jak konkretnie wykonać testy? -== edycja ==- z iotop'a: 1286 be/3 root 0.00 B 136.00 K 0.00 % 9.85 % [jbd2/sda5-8] 777 be/3 root 0.00 B 8.00 K 0.00 % 4.97 % [jbd2/sda2-8] Może jakiś tuning samego filesystemu zrobić? Jest ext4 z domyślnymi opcjami montowania. Edytowano Czerwiec 30, 2017 przez mariaczi (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach