Cześć.

Na sprzęcia jak poniżej rozsypał się system plików ext4. "ls" pokazywał, tak jakby katalogów nie było. "testdisk" pokazuje. że "etc" to plik a nie katalog.

Zrobiłem reinstalację systemu. Na drugiej konsoli struktura katalogów oraz zajętośc dysku wyglądała w porządku, więc restart... a po restarcie system nie wstał. Po uruchomieniu z USB Live sprawdiłem i system plików znów rozsypany. Brak katalogów, tak jakby nie zostały zapisane. Ponowna reinstalacja i tym razem przed restartem zrobiłem "sync" "z palca" - dyski mieliły chwilę czasu. Gdy zgasły ich kontrolki wykonałem restart, system wstał poprawnie.

Co może być przyczyną takiej sytuacji? Uszkodzony któryś z dysków? (kontroler pokazuje wszystkie jako OK :/) Uszkodzony kontroler?

Jak mogę próbować znaleźć przyczynę tego wysypywanie się/nie zapisywania się danych na macierzy(ach)?

 

Płyta:

# dmidecode -t 1
# dmidecode 3.0
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 2.7 present.

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
    Manufacturer: Supermicro
    Product Name: X9DRW
    Version: 0123456789
    Serial Number: 0123456789
    UUID: 00000000-0000-0000-0000-002590E9A478
    Wake-up Type: Power Switch
    SKU Number: To be filled by O.E.M.
    Family: To be filled by O.E.M.

Invalid entry length (16). Fixed up to 11

Konfiguracja RAID i Cache:

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -LDinfo -Lall -aAll

Adapter 0 -- Virtual Drive Information:
Virtual Drive: 0 (Target Id: 0)
Name                :
RAID Level          : Primary-6, Secondary-0, RAID Level Qualifier-3
Size                : 4.545 TB
Physical Sector Size: 512
Logical Sector Size : 512
VD has Emulated PD  : No
Parity Size         : 1.818 TB
State               : Optimal
Strip Size          : 256 KB
Number Of Drives    : 7
Span Depth          : 1
Creation Date     : 16-05-2014
Creation Time     : 10:53:00 PM
Default Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Current Cache Policy: WriteThrough, ReadAhead, Direct, No Write Cache if Bad BBU
Default Access Policy: Read/Write
Current Access Policy: Read/Write
Disk Cache Policy   : Enabled
Encryption Type     : None
PI type: No PI

Is VD Cached: No

Exit Code: 0x00

Kontroler:

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64 -AdpAllInfo -aAll
Adapter #0

==============================================================================
                    Versions
                ================
Product Name    : LSI MegaRAID SAS 9271-8i
Serial No       : SV41418540
FW Package Build: 23.12.0-0011

                    Mfg. Data
                ================
Mfg. Date       : 04/01/14
Rework Date     : 00/00/00
Revision No     : 10B
Battery FRU     : N/A

                Image Versions in Flash:
                ================
BIOS Version       : 5.38.00_4.12.05.00_0x05270000
WebBIOS Version    : 6.1-62-e_62-Rel
Preboot CLI Version: 05.07-00:#%00011
FW Version         : 3.240.05-2282
NVDATA Version     : 2.1304.03-0117
Boot Block Version : 2.05.00.00-0010
BOOT Version       : 07.26.13.219

BBU brak:

 

# /opt/MegaRAID/storcli/storcli64  -AdpBbuCmd -GetBbuStatus -aAll --nolog
-Adapter 0: Get BBU Status Failed.

FW error description:
 The required hardware component is not present.  

Exit Code: 0x22
Edytowano przez mariaczi (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

0. Pokaż jakie masz ustawione opcje, np. poleceniem MegaCli -LDInfo -LAll -a0 -> jeśli nie masz BBU to powinienieś mieć wyłączone to MegaCli -LDSetProp NoCachedBadBBU -LALL -aALL

1. Sprawdź logi kontrolera, skoro to LSI to możesz użyć MegaCli -adpeventlog -getevents -f lsi.log -aAll -nolog

2. Upgrade FW kontrolera.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi

Dzięki za zainteresowanie tematem.

- Ustawienia opcji RAID i Cache podałem w poście (patrz drugi blok code).

- Zebrałem logi z kontrolera. Zacząłem przeglądać ale analiza "tego śmietnika" nie jest przyjemna i przyjazna. Na szybki rzut okiem nie znalazłem aby walił błędami.

- Wykonałem upgrade FW.

Generalnie wydaje mi się, że jak na taki porządny kontroler to wydajność I/O (mam coprawda dyski SATA) jest kiepska.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

A jaka masz wydajność I/O i jak testujesz? Przy długim teście zapisu i tak nie będziesz miał więcej niż dadzą dyski.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość mariaczi

Extra testów nie wykonywałem. Potrzebowałem zrobić kopię katalogu (około 1TB) na tej samej partycji. Zapuściłem rsync'a i w iotop'ie odczyty były w okolicy 6M/s natomiast I/O waity utrzymywały się na poziomie 99,9%. Choć load serwera był bardzo niski to nawet konsolę przycinało; partycja root jest osobno.

Możesz podesłać link/info jak konkretnie wykonać testy?

 

-== edycja ==-

z iotop'a:

 

1286 be/3 root          0.00 B    136.00 K  0.00 %  9.85 % [jbd2/sda5-8]
  777 be/3 root          0.00 B      8.00 K  0.00 %  4.97 % [jbd2/sda2-8]

 

Może jakiś tuning samego filesystemu zrobić? Jest ext4 z domyślnymi opcjami montowania.

Edytowano przez mariaczi (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×