UPS a jego wydajność

Polecane posty

Posiadam UPS-a Back-UPS CS500 firmy APC i do niego chce dokupić baterie http://allegro.pl/akumulator-zelowy-agm-12v-7ah-gwarancja-2-lata-i5726527279.html

 

Potrzebuje jakiś wzór by obliczyć na ile wystarczy mi bateria przy urządzeniach, które do niego podepnę. Znam wartości jakie pobierają takowe urządzenia ile A i W

 

łączne pobór A wynosi 1,17A a w 19-22W

 

Ogólnie mam 3 takie UPS i chce 3 akumulatory kupić, w jednym jest akumulator ale jego sprawność jest taka sobie

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Kup porządny akumulator, a nie jakiś papierowy.

Polecam np Europower EP 7-12.

 

A wg czasów podtrzymania ze strony producenta, to coś do 2h.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

w sumie masz racje z tym akumulatorem, bo tam często są problemy z prądem.

 

A tak z ciekawości, bo na prądzie mało się znam. Czy jak bym podłączył od auta 54aH to działało by to poprawnie z tym UPS

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ten prąd jest przy zasilaniu napięciem 230 V?

Generalnie możesz skorzystać z takiego wzoru:

T = C / (Uw/Un * Iw)

gdzie:

C - pojemność akumulatora w Ah

Uw - wysokie napięcie (230 V)

Un - niskie napięcie (12 V)

Iw - prąd pobierany przez urządzenie pracujące na wysokim napięciu

T - czas pracy w godzinach

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tabliczenik nie ma na tym. Są to 4 chińskie kamery i router edimaxa

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Czy jak bym podłączył od auta 54aH to działało by to poprawnie z tym UPS

Do pierwszego rozładowania pewnie tak :) A potem musiałbyś lecieć po nowego upsa.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Do pierwszego rozładowania pewnie tak :) A potem musiałbyś lecieć po nowego upsa.

 

Dzięki. W zapasie jeden leży w szafie więc nie było by daleko lecieć :D

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ten UPS nie da rady ogarnąć takiego akumulatora. Obstawiam, że będzie mieć problem z każdym, który będzie mieć więcej niż 7Ah. Nie będzie w stanie naładować tego akumulatora, spalisz ładowarke.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

w sumie masz racje z tym akumulatorem, bo tam często są problemy z prądem.

 

A tak z ciekawości, bo na prądzie mało się znam. Czy jak bym podłączył od auta 54aH to działało by to poprawnie z tym UPS

 

Na 100% uszkodzisz UPS-a jak podłączysz akumulator od auta, może nie za pierwszym razem ale jak nabierze temperatury to zrobi BUM ;)

By podłączyć akumulatory samochodowe trzeba to wszystko wyliczyć i przerobić. Dawno temu mieliśmy z odzysku prosto z biurowca szafę UPS gdzie faktycznie był dodatkowy regał na same akumulatory (samochodowe) ale technologicznie znacznie to wszystko odbiegało od UPS-a wielkości pojedynczego U2 pod RACK-a.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Gość patrys

Tylko te samochodowe to chyba niezbyt dobry pomysł, bo one już są od pewnego czasu nastawione na prace max 2 letnią.

A jak siądzie po roku to i tak jest gwarancja negatywna ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Tabliczenik nie ma na tym. Są to 4 chińskie kamery i router edimaxa

To nie lepiej skorzystać z zasilacza buforowego? Może podasz informacje, jakie znajdują się na ich zasilaczach? Podejrzewam, że 7 Ah (84 Wh) akumulator podtrzyma takie graty przez kilka godzin ;)

 

Nie będzie w stanie naładować tego akumulatora, spalisz ładowarke.

Spotkałeś się kiedyś z uszkodzeniem UPS'a w wyniku zastosowania zbyt pojemnego akumulatora? Według mnie, UPS nie będzie w stanie doładować dużych akumulatorów i to będzie jedynym problemem.

 

 

Na 100% uszkodzisz UPS-a jak podłączysz akumulator od auta, może nie za pierwszym razem ale jak nabierze temperatury to zrobi BUM ;)

Co ma nabrać temperatury i wybuchnąć? Akumulator? :rolleyes:

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Co ma nabrać temperatury i wybuchnąć? Akumulator? :rolleyes:

Misiu ogarnij się! Skoro mowa o UPS-e to chyba logiczne że to on straci panowanie i zrobi bum.

 

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Misiu ogarnij się! Skoro mowa o UPS-e to chyba logiczne że to on straci panowanie i zrobi bum.

No bez jaj, raczej nie wybuchnie, ale może narobić bałaganu. Niekoniecznie wizualnie. Bo największy zawsze robi się ze sprzętem podłączonym do niego.

 

By podłączyć akumulatory samochodowe trzeba to wszystko wyliczyć i przerobić.

Na moje, to prościej i bezpieczniej kupić odpowiednio większy ups.

 

Tylko te samochodowe to chyba niezbyt dobry pomysł, bo one już są od pewnego czasu nastawione na prace max 2 letnią.

A jak siądzie po roku to i tak jest gwarancja negatywna ;)

Akumulatory samochodowe mają inną charakterystyke. Są na krótkie i wysokie wyłądowania. W upsie masz wyładowanie długie, z dużo mniejszym prądem. Na dodatek są to kwasówki. Ja osobiście nie trzymałbym takiego akumulatora w domu ;) Igorka mama będzie sprzątać, pohaczy kable i zwarcie gotowe.

 

To nie lepiej skorzystać z zasilacza buforowego? Może podasz informacje, jakie znajdują się na ich zasilaczach? Podejrzewam, że 7 Ah (84 Wh) akumulator podtrzyma takie graty przez kilka godzin ;)

O ile musi zasilić urządzenia z okręślonym napięciem. Bo jeśli ma różne napięcia na odbiorach, to lepiej wyjść pełną fazą, jak z upsa.

 

Spotkałeś się kiedyś z uszkodzeniem UPS'a w wyniku zastosowania zbyt pojemnego akumulatora?

Tak, spoktałem się. W sieci, którą kupiliśmy w zeszłym roku. Trafo przepaliło go na wylot. Problem zaczął się jak było sporo krótkich wyłączeń w niewielkim odstępie czasu. Jak wyładował akumulator, to nie był w stanie go łądować i trzymać sprzętu. Gość miał powsadzane na bazach 45Ah. Została tylko jedna taka kombinacja, wszędzie mamy bufory porobione.

A za nim kupę sprzętu, na szczęście ze sprzętem nic sie nie stało.

 

Według mnie, UPS nie będzie w stanie doładować dużych akumulatorów i to będzie jedynym problemem.

Bo do tego nie służą takie malutkie upsiki :)

 

Ale odbiegając od tematu, to już mi się przytrafiło ugotować akumulatory w UPSie APC. Któryś w kasecie był uwalony. UPS przeładował akumulatory, które się zagotowały, wytrąciła się woda, a plastik z akumulatorów sie pofalował. Ale był to apc 10kVA

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Misiu ogarnij się! Skoro mowa o UPS-e to chyba logiczne że to on straci panowanie i zrobi bum.

 

Wyjaśnij proszę. Dlaczego akumulator o zbyt dużej pojemności miałby doprowadzić do przeciążenia modułu ładującego i w efekcie awarii całego UPS'a?

 

 

O ile musi zasilić urządzenia z okręślonym napięciem. Bo jeśli ma różne napięcia na odbiorach, to lepiej wyjść pełną fazą, jak z upsa.

 

Tak, spoktałem się. W sieci, którą kupiliśmy w zeszłym roku. Trafo przepaliło go na wylot. Problem zaczął się jak było sporo krótkich wyłączeń w niewielkim odstępie czasu. Jak wyładował akumulator, to nie był w stanie go łądować i trzymać sprzętu. Gość miał powsadzane na bazach 45Ah. Została tylko jedna taka kombinacja, wszędzie mamy bufory porobione.

A za nim kupę sprzętu, na szczęście ze sprzętem nic sie nie stało.

Oczywiście - urządzenia musiałyby być zasilane z jednego napięcia :)

10 punktów za wspomnienie o możliwości przeładowania trafa. To chyba zdarzy się tylko w UPS'ach typu on-line? W off-line 230 V leci prosto z gniazdka, a na akumulator następuje przełączenie w wyniku zaniku prądu. Dobrze myślę?

Edytowano przez Bartosz Z (zobacz historię edycji)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Z doświadczenia gdy pod wpływem braku czasu robiło się głupie rzeczy ,które nijak się miały do logicznego wytłumaczenia. (Zestaw nowych akumulatorów o 4-krotnie większej pojemności wsadzonych do UPS-a) A bardziej jasno - poszedł dym , wywaliło korki a pozostałe UPS-y włączyły nieznośny dźwięk.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Nie chce kupować kolejnego sprzętu. Wykorzystam ten co jest. Naładuje UPS do końca podepnę wszystko co jest podłączone do tego i zmierzę czas ile bateria to utrzyma.

 

Zasilacz od kamer
12V 2A
router 12V 1A

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

@Miłosz, są jeszcze kwasówki głębokiego rozładowania.

8 takich na prawdę potężnych akumulatorów zasila buforowo centrale telefoniczne.

Bywały momenty, że po 12h centrala pracowała na takim zestawie bez zasilania na 6 letnich akumulatorach.

Ale to trochę offtop patrząc na potrzeby Igorka.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Zasilacz od kamer

12V 2A

router 12V 1A

 

Więc łącznie zużywają maksymalnie (!!!) 36 W.

7 Ah i 12 V akumulator ma pojemność około 84 Wh.

84/36 to 2 godziny i 20 minut - tyle powinny pracować graty na UPS'ie z takim akumulatorem (pomijam straty, ale pomijam też maksymalne użycie energii przez router i kamery). :)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To starczy, bez najmniejszego problemu.

 

Dzięki za pomoc

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

To jeszcze dodam, że można zastosować po prostu inwerter i podłaczyć własny akumulator. Oczywiście zgodnie ze specyfikacją i aku do tego przystosowany. Mamy konfigi z UPS-ami na 192V wejścia z baterii, które realizuje 16 szt. po 40Ah lub 48V z 4x100Ah. Ten pierwszy według karty APC powinien trzymać 2.5h przy obciążeniu 2.6 kW.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach