jesli by kolokowali nawet sie w 10 datacenter i mieli 400 000 maszyn to wypada 40 000 na 1 DC

niech na kazda maszyne idzie 100W daje to 4MW na samego kolokowanego goolea

 

IMO nierealne bo to 20kAmper

czyli zeby to kabel zasilajacy przeniosl musialby miec 3000 cm2

 

Mateo, zapomniales o takim wynalazku jak transformator...

W Polsce sa linie przesylowe 750kV i kable maja po kilka cm grubosci...

 

 

ale linie 750kV przenosza kilka Amper max

10A*750kV = 7MegaWat

7 megawat/220V = 32 000 Amper

 

kabel o przekroju 1mm2 przenosi 5-7amper

wiec 20kA = 3000mm2 przekroju

fizyka jest nieublagana

 

Ale 20kAmper jest mozliwe, a jakze.

U mnie w pracy mamy zapas 4500A przy 230V a to tylko 1 z 8 pomieszczen serwerowych w tym DC ;)

Nota bene kable do Colo Room'u prowadza 415V i maja 3cm srednicy i idzie ich ze 30 w sumie....

Poza tym widzialem bezpieczniki 800 Amper :P nawet nie wiedzialem ze takie cos istnieje...

 

tu masz bezpieczniki co maja i 6000Amper

http://www.bezpieczniki.com/strony/01_ogolne_US.htm

 

ale co z tego skoro grubosc kabla co je przenosi jest makabryczna ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
(...)

tu masz bezpieczniki co maja i 6000Amper

http://www.bezpieczniki.com/strony/01_ogolne_US.htm

 

ale co z tego skoro grubosc kabla co je przenosi jest makabryczna ?

 

A kto mówi, że to musi być jeden kabel ;) Popatrz tutaj:

Klik!

 

38k serwerów w jednym DC + 5,6MW klimatyzacji, do tego 1200 routerów sporych i nawet są w stanie uciągnąć to wszystko na dieslach. Przecież do takiego DC idzie zasilanie z kilku stacji transformatorowych... Nie musisz mieć jednego kabla... Nawet w centrum Warszawy masz dwa DC - jedno z nich ma dwa piętra po 240 szaf 42U + osprzęt typu klimatyzacja - na każdą szafę liczone jest 20A, co ci daje 9.6kA na sam sprzęt. A klima? No i to jest małe DC :P Wydaje mi się, że zasilanie takiego DC to nie jest wielki problem.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Z ciekawosci zapytam, jaki PF macie srednio ?

rozwin prosze ten skrot bom zmeczony i nie jaze...

 

Power Factor, zapytaj sie elektryka obiektu, napewno bedzie wiedzial o co chodzi.

 

g.

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A kto mówi, że to musi być jeden kabel ;) Popatrz tutaj:

Klik!

do tego 1200 routerów

 

sorry, ale proponuje przeczytac jeszcze raz ze zrozumieniem

 

gdzie ty tam widzisz 1200 routerow ?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
A kto mówi, że to musi być jeden kabel ;) Popatrz tutaj:

Klik!

do tego 1200 routerów

 

sorry, ale proponuje przeczytac jeszcze raz ze zrozumieniem

 

gdzie ty tam widzisz 1200 routerow ?

 

"Juniper M-series and Cisco GSR 1,2000 routers work in partnership at 1&1 to make a definitive statement in network routing" - chyba, że mają literówkę i to ma być GSR 12000, co też jest prawdopodobne. Napiszę do nich maila i się wyjaśni.

 

PS. To jest literówka na 100% - bo nawet gdyby, to by było 12k routerów ;) My mistake, ale tak to jest jak się śpi przez tydzień po 45 minut ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
jesli by kolokowali nawet sie w 10 datacenter i mieli 400 000 maszyn to wypada 40 000 na 1 DC

niech na kazda maszyne idzie 100W daje to 4MW na samego kolokowanego goolea

 

IMO nierealne bo to 20kAmper

czyli zeby to kabel zasilajacy przeniosl musialby miec 3000 cm2

 

Mateo, zapomniales o takim wynalazku jak transformator...

W Polsce sa linie przesylowe 750kV i kable maja po kilka cm grubosci...

 

 

ale linie 750kV przenosza kilka Amper max

10A*750kV = 7MegaWat

7 megawat/220V = 32 000 Amper

 

kabel o przekroju 1mm2 przenosi 5-7amper

wiec 20kA = 3000mm2 przekroju

fizyka jest nieublagana

 

Prawda, lecz najnowsze i najwieksze Data Center maja podpiecia 12-15kV prowadzone bezposrednio do UPS'ow i dlatego uwazam ze DC z zapotrzebowaniem nawet 32000 Amper przy 230V jest realne ;)

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach
W Polsce sa linie przesylowe 750kV i kable maja po kilka cm grubosci...

 

jest tylko 1 taka linia i to nieczynna. Miała byc uzywana do dostarczania do kraju energii z elektrowni (prawdopodobnie jadrowej) z Ukrainy. Linia nigdy nie byla uzyta na 750 KV, aktualnie korzustaja z niej, ale "leci" tam o wiele mniej KV, ponoc tylko po to, zeby "zlomiarze nie rozkradli"

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Ma ktoś jeszcze jakieś świeże fotografie DataCenter Google?

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Jeśli chodzi o serwery to Google przedstawiła opinii publicznej serwer,

który został zmodyfikowany w taki sposób, że zawierał własną baterię 12 V.

Dzięki temu, podtrzymanie zasilania w przypadku przerwy dostaw prądu,

zostało przeniesione z infrastruktury data center (generator prądu,

zasilacze UPS) na samo urządzenie.

Okazało się, że taka modyfikacja okazała się kluczowym czynnikiem,

który zadecydował o wyjątkowej efektywności energetycznej ich data center.

Warto przypomnieć, że wykazywany w raportach współczynnik PUE

(ang. Power Usage Effectiveness) dla firmowych CPD Google waha się między

1.1 a 1.2. Warto to porównać z danymi Uptime Institute, zgodnie z którymi

wartość PUE dla typowego data center wynosi 2.5, co oznacza, że na każde 2.5 wata

dostarczonego do budynku 1 wat jest wykorzystywany bezpośrednio przez obciążenie IT.

Wg danych Uptime Institute efektywnie zaprojektowane i eksploatowane DC osiągają

PUE=1.6, przy którym wynik CPD Google budzi uznanie.

 

Więcej szczegółów na ten temat znajdziecie tu:

http://dcserwis.pl/c...hs-na-bateriach

Udostępnij ten post


Link to postu
Udostępnij na innych stronach

Bądź aktywny! Zaloguj się lub utwórz konto

Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony

Utwórz konto

Zarejestruj nowe konto, to proste!

Zarejestruj nowe konto

Zaloguj się

Posiadasz własne konto? Użyj go!

Zaloguj się


×