Misiek08 285 Zgłoś post Napisano Luty 15, 2012 Witam! Chciałem Was poprosić o informację jak duży prąd jest wymagany do pracy Waszych serwerów. Przyjmując, że pracujemy wg naszego standardu krajowego, czyli 230V. Czy 8A dla serwera będzie wystarczające? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
d.v 1409 Zgłoś post Napisano Luty 15, 2012 A dla jakiego serwera? Jak do jakiegoś "Eco" na Atomie, to będzie za dużo, ale jak postawisz potwora z 12 rdzeniami, macierzą i cholera wie czym jeszcze, to na pewno zabraknie Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek08 285 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Dlatego właśnie chodzi mi o odpowiedzi w stylu: minimalnie potrzeba dla 100W, maksymalnie mieliśmy/miałem kiedyś 1200W. Zbieram statystyki do swojego projektu. O nim - niedługo. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Sebak 298 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Wszystko zależy od tego co chcesz postawić. Ale jeśli ma być to 1 maszyna, nawet z tą macierzą zewnętrzną to bez problemu zmieści się w 8A. W większości serwerowni 16A klient dostaje na szafę rackową. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theONE 526 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 16A na szafę to stanowczo za mało :/ w Polsce w lepszych DC standardem jest 5000 W realnego poboru na szafę. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
pietrovek 19 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 czyli wyjaśnijmy 5000W to ~21A, podstawowa umowa z elektrownią (dla użytkownika domowego) to 25A więc spokojnie można szafę w domu trzymac ;D no ale..ciężko wtedy o profesjonaliźmie mówić Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
www.ionic.pl 535 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 16A na szafę to stanowczo za mało :/ w Polsce w lepszych DC standardem jest 5000 W realnego poboru na szafę. Przecież 16A to na prądzie 1 fazowym o ile mnie pamięć nie myli ok 3,8 KW a na 3 fazach ~8,9KW, więc nie jest tragicznie, 2 gniazdka na szafę i jest git. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek08 285 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Jeżeli chodzi o szafę to czy 4 gniazda 8A starczą? Może lepiej 6 lub 8 dla szafy? Tylko znowu to jest dużo prądu przy kilkuset szafach. Chodzi o to, że nie myślę na razie (bo nie mam funduszy) nad DC, tylko nad rozwiązaniami do innych DC. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
www.ionic.pl 535 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Jak to będzie jedna faza to chyba więcej jak 2 kilo się z tego wyciągnąć nie da, więc pod szafę trochę marnowanie zasobów (bo przecież trzeba pociągnąć instalację tych gniazdak) lepiej dać grubszy kabel i większe zabezpieczenie niż bawić się w 8ki, jak pisał Sebastian, dla siebie OK ale do DC średni pomysł. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek08 285 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Czyli jak wg Was byłoby idealnie? Po prostu chodzi o to jakie podzespoły użyć do tego, żeby nie się nie popaliło przy większym obciążeniu. Co prawda pewnie nic by się nie stało do 16A dla gniazdka, ale po co ryzykować - to ma być do zastosowań profesjonalnych. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
www.ionic.pl 535 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Po pierwsze nie ma standardu chyba 230 a 240, po drugie raczej instalację robi się na 400kach bo przecież wszystkie urządzenia typu klima czy upsy do serwerowni, generator wymagają 3 faz, po trzecie pamiętaj a) że nie robi się armaty by zabić muchę, B) planuj zapas i przewiduj wzrost zapotrzebowania, c) pamiętaj o tym, że każdy pobór mocy i urządzenia z niego korzystające musząbyć należycie wychłodzone i musi być odprowadzone ciepło. Więc jak widzisz nie ma złotego środka typu, podepnij pod szafę po 32A na wyjściu zrób 110A i będzie git Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theONE 526 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Mysl raczej o odbiorze ciepla z szafy a nie o mocy, wiekszy kabel mozna zawsze pociagnac to z odbiorem ciepla jest cala sztuka Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Misiek08 285 Zgłoś post Napisano Luty 16, 2012 Tak jak wspomniałem - aktualnie pracuję nad pewnym rozwiązaniem, które dotyczy tylko i wyłącznie dostarczania prądu i jego oszczędności. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
trustnet 38 Zgłoś post Napisano Marzec 8, 2012 oczywiście, że na jeden serwer ci wystarczy 8A. Zależy oczywiście jaki serwer, ale aktualnie zasilacze maleją - przy nowych serwerach 1U mających 4 dyski, procesor 4 rdzeniowy xeon, to często 320W. Oczywiście możesz zamontować potwora 4U z kilkoma procesorami i mcierza dyskową, ale to też nie przekroczy 8A. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że na 8A podłączysz spokojnie nawet do 10 nowoczesnych serwerów 1u ... Wojtek Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Artur Pajkert 39 Zgłoś post Napisano Marzec 12, 2012 Dokładnie, nawet 10 maszyn da się na 8A podłączyć w sprzyjających okolicznościach. Ale mocno obciążona szafa potrafi potrzebować >32A. Nowoczesne serwery mają często w kartach zarządzania miernik poboru mocy. W miarę przyzwoity serwer na 2 Xeonach QC może średnio zużywać ok. 250-300 W ,co oznacza, że 8A to sporo za dużo, aby zaspokoić potrzeby takiego pojedynczego serwera. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
malu 460 Zgłoś post Napisano Marzec 12, 2012 (edytowany) @edit Usunąć można, nie potrafie już czytać ze zrozumieniem. Źle przeczytałem post Artura i głupi wywód o mocach w prądzie przemiennym walnąłem. Edytowano Marzec 12, 2012 przez malu (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach