HDS 14 Zgłoś post Napisano Kwiecień 11, 2011 (edytowany) Witam, Czy ktoś z was mógł by Mi doradzić w kwestii chłodzenia pomieszczenia o rozmiarach 120cmx250cmx300cm Trzymam w tym pomieszczeniu parę komputerów, drukarkę laserową, fax itd... Myk jest taki że pomieszczenie to można wykorzystywać jako sauna... mało tego... po zakupie wentylatorka który wypomopowuj ponoć 260 litrów powietrza na godzinę nadal można używać tego pomieszczenia jako saua (nic się nie zmieniło). mogło by tak nawet zostać z tą sauną no ale temperatura cpu +70, 80 stopni nie uchodzi raczej za normalną. Wentylatory chodzą jak szalone. Miało być w biurze cicho a czuje się jak bym siedział obok pełnego racka... Edytowano Kwiecień 11, 2011 przez HDS (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze Zgłoś post Napisano Kwiecień 11, 2011 Może klimatyzacja? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
theONE 526 Zgłoś post Napisano Kwiecień 11, 2011 Ile mocy w Watach masz w tym pomieszczeniu? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Miłosz 2311 Zgłoś post Napisano Kwiecień 11, 2011 HDS, w jednej firmie którą obsługuje było to samo. Budynek parterowy, pomieszczenie z serwerami od strony południowo-wschodniej. Latem nagrzewało sie właśnie jak sauna. Po otwarciu drzwi buchało tak gorące powietrze, że można było sie przekręcić. Na początku nie chcieli klimy, więc zrobili sobie rozwiązanie, które ma wciągać powietrze z zewnątrz i wyciągać przez komin wentylacyjny. No i w końcu została założona klima. Także nie kombinuj i kupuj klimatyzację. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
HDS 14 Zgłoś post Napisano Kwiecień 11, 2011 (edytowany) Ile mocy w Watach masz w tym pomieszczeniu? Dokładnie to nie wiem ile ale tak na oko to z 3000 W Całość upchałem na takiej oto małej przestrzeni. Możecie mi podać jakieś linki do odpowiedniej klimy dla takiego czegoś ? Jakie są koszty takiej klimy w skali miesiąca u was w PL ? Może wystarczy zwykły air cooler ? like this http://cgi.ebay.de/Ozean-Brise-4-1-Luftreiniger-Heizlufter-Aircooler-/140485056117?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Heiz_Klimager%C3%A4te_PM&hash=item20b58fd675 Edytowano Kwiecień 11, 2011 przez HDS (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Miłosz 2311 Zgłoś post Napisano Kwiecień 11, 2011 Jak mi sie przypomni co za klima tam wisi to napisze, a jak nie to jutro się dowiem, bo będę u nich. Trochę blisko siebie masz te kompy. Słaba cyrkulacja powietrza. Jutro machnę fotke mojego wynalazku Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość RuFiK Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Wez sobie zwykla klimatyzacje komfortu typu split, tak do max 10 kW Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
www.ionic.pl 535 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 (edytowany) tak do max 10 kW na 4 pecety ? Trochę blisko siebie masz te kompy. Słaba cyrkulacja powietrza. Wiele mu nie da cyrkulacja 30sto paro stopniowego powietrza ... Edytowano Kwiecień 12, 2011 przez www.ionic.pl (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość RuFiK Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Mały zapas zawsze trzeba przyjąć. Oczywiście można zakupić 3-4 kW. A co jeżeli sprzęt będzie dochodzić ? ew. można rozdzielić klimatyzacje na część biurową również. Kwestia przemyślenia i tyle. pzdr. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
www.ionic.pl 535 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 (edytowany) Mały zapas zawsze trzeba przyjąć. Oczywiście można zakupić 3-4 kW.A co jeżeli sprzęt będzie dochodzić ? 3-4 kilo mocy chłodniczej to wcale nie jest mało (obrazek hds-a), obrazując to moim zdaniem wielokrotnie więcej niż potrzebuje hds w tej klitce - nie mówię o do 10 kilo ... bo tu wyskoczyłeś trochę jak filip z konopi Edytowano Kwiecień 12, 2011 przez www.ionic.pl (zobacz historię edycji) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość patrys Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Chłodnia by z tego fajna wyszła przy 10KW Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
krdc.pl 91 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Dokładnie to nie wiem ile ale tak na oko to z 3000 W Całość upchałem na takiej oto małej przestrzeni. 3kw? bez przesady zmienic komputery na mniej zrace prad wentylatory od zasilaczy smazysz bo dmuchaja w sciane ale wszelkie zabiegi i tak nic nie dadza - pozostaje ci tylko instalacja klimy (moc chlodnicza min 1,5 raza wieksza od poboru pradu) Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
potty 36 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 @ Miłosz, czekamy na fotki Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Miłosz 2311 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 No tak jak pisałem, załączam fotki. Od lewej: linux z qosem łącza dla pracowników, serwer z jakiśtam softem i backupami, też linux, APC 2200, Novell z softem (niedługo do likwidacji), monitoring CCTV. Z biurkiem fajny patent, wszystko jeżdżące na kólkach z wystawianiem sprzętu nie ma problemu. Z klimą jest o wiele lepiej. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość RuFiK Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Miłosz o jakiej mocy masz klime ? Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Miłosz 2311 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Nie pamietam dokładnie, ale coś koło 2 kW Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Bartosz Gadzimski Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Mimo wszystko krdc.pl dobrze zauważył. Jeśli chodzi o samą temperaturę komputerów to wysunąć je do przodu (spokojnie jest 5-10cm zapasu) no i często od spodu właśnie ciągną powietrze. Do tego wywalić osłonę boczną i powinna temperatura znacząco spaść na procesorze. Natomiast klimy nic nie zastąpi. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
kaszub1136 109 Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 zamień wentylatorki na chłodzenie wodne, wywal ścianki boczne i po kłopocie Sent from my GT-I5700 using Tapatalk Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość Kamikadze Zgłoś post Napisano Kwiecień 12, 2011 Tak tylko koszt będzie duży przy tylu sprzętach a i tak nie zlikwiduje wysokiej temperatury w pomieszczeniu... Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
Gość RuFiK Zgłoś post Napisano Kwiecień 13, 2011 Klimatyzacja musi być i tyle. Taka temperaturę wiatraczkami nie zdusisz. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach