szirok 0 Zgłoś post Napisano Styczeń 20, 2009 Jak "te" zabawki juz odpalicie to dobrze radzę podłączyć do analizatora (np.: Fluke 434) i sobie podstawowe pomiary zrobic, dopiero pozniej zastanowic sie czy to podlaczyc do ups'ów :-) g. z tego co mi wiadomo odchylenia napiecia w starszych agregatach to +/- 2.5%, a w nowszych z AVR to 0.5%, jednak jesli na wyjsciu montuje sie upsy True-online ktora konwertuja napiecie i sinusoide do zadanych parametrow to moim zdaniem mozna sobie podlaczac i starsze agregaty(nawet znacznie starsze na silniku henshla i pradnicy Z.M.I.N. (widzialem juz sprawnie dzialajace takie uklady w wymiarze produkcyjnym przy serwerowniach na 40-50 szaf na roznych zasilaczach awaryjnych jednofazowych). Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
gb 12 Zgłoś post Napisano Styczeń 20, 2009 z tego co mi wiadomo odchylenia napiecia w starszych agregatach to +/- 2.5%, a w nowszych z AVR to 0.5%, jednak jesli na wyjsciu montuje sie upsy True-online ktora konwertuja napiecie i sinusoide do zadanych parametrow to moim zdaniem mozna sobie podlaczac i starsze agregaty(nawet znacznie starsze na silniku henshla i pradnicy Z.M.I.N. (widzialem juz sprawnie dzialajace takie uklady w wymiarze produkcyjnym przy serwerowniach na 40-50 szaf na roznych zasilaczach awaryjnych jednofazowych). Praktyka naogol weryfikuje teorie i zalozenia :-) Jednoczesnie chcialbym zauwazyc, ze istnieje jeszcze kilka innych waznych parametrow ktore warto zmierzyc i przeanalizowac przed podlaczeniem. Jakby to co zawsze moge wziac miernik i podjechac abysmy pomierzyli :-) g. Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach
szirok 0 Zgłoś post Napisano Styczeń 20, 2009 Jakby to co zawsze moge wziac miernik i podjechac abysmy pomierzyli :-)g. Jak bede juz mial podlaczac go to na 100% sie odezwe do Ciebie, chetnie skorzystam z pomocy . Udostępnij ten post Link to postu Udostępnij na innych stronach